Objavljeno: 24 Dec 2007 13:42 Naslov sporočila: Problemi z električno napeljavo v naših blokih
Danes sem v svoji omarci zamenjal glavno 40A stikalo z 20A avtomatsko varovalko, razred B. To sem naredil, ko mi je majstr od elektra menjal pancerko in sem izključene dovode.
Ob tem sem seveda malo poprašal kako je kaj s temi problemi, da vrže vn pancerko naše varovalke pa ne.
Ugotovitve so seveda porazne, vendar niti ne presentljive. Te bloke niso delali štromarji temveč navadni kreteni. Seveda sem podobno ugotovil že sam, ko sem videl da so spoji narejeni z izolirtrakom. Ko je ta majstr zvedu za izolirtrak se je samo prijel za glavo.
No sedaj pa cukrčk - naša elektrika je čisto v riti - oziroma napeljava. Toliko varovalk, kot so zamenjali na teh petih blojih še ni videl v življenju!!!!
S tem, ko sem jest vgradil moje tri avtomate (spet bom poizkusni zajček ) se bo lahko lokaliziralo napako - seveda ob pogoju da mi bo še kdaj kj vn vrglo.
Ker moje avtomatske varovalke vrže prej vn kot glavno in potem se bo lahko določilo mesto problema - stanovanje ali dovod in potem se bo reševalo naprej.
Vsekakor je problem tudi v tem, da imamo vse varovalke razreda C - vgrajeval (projektiral ??? - upam, da ne! ) jih je en kreten, ker razred C je namenjen zaganjanju motorjev z velikimi zagonskimi tokovi (motor ko se začene pote4gne veliko štroma nato se poraba unese). Za rabo v stanovanju so namenjene tipa B - te imam sedaj jest namesto stikala.
Ob povečani porabi se lahko zgodi, da prej vrže taljivo 20A varovalko, kot pa avtomatsko 16A varovalko, tipa C. To je lahko potem en vzrok - imamo napačne varovalke.
Drug vzrok, ki je možen in dokaj verjetn glede na to kdo je delal pa je slab dovod v stanovanje. To se bo lahko ugotovilo samo s pomočjo meritev, ki jih bom zahteval, če mi mojih varovalk zopet ne bo vrglo vn, stalila pa se bo tista od elektro.
Vsekakor pa ostaja dejstvo, da imamo zanič napeljavo.
Ja na srečo imamo vsaj normalno porazdelitev faz - to je potrdil tudi majstr od elektra. In ko rešimo še probleme izpadanja faz bo zadeva špilala. Vsekakor oba priporočava menjavo glavnega stikala z avtomatsko 20A varovalko tipa B. Cena je smešno nizka - 8€ za tri varovalke. Cena ene menjave taljive varovalke je torej vsaj za 7 varovalk, z računom pa zamenjamo že vse v omarici in še za pir ostane. _________________ klikni na moj blog
Bil je od Elektra ja, številka ki sm jo dobu tukile na forumu.
Varovalko sem sicer menjal sam - tako da tista cena enega avtomata je za robo, če jo kupiš in potem zamenjaš sam . Se pa po filingu bi dal tud kj s temu majstrom zment. _________________ klikni na moj blog
Spet smetenje - bilo je mišljeno, da ti lahko pomoje tudi zamenja stikalo z avtomatom .
Menjal sem stikalo v omarci v stanovanju z avtomatsko varovalko. In tega ne priporočam da to počnejo ljudje, ki niso ustrezno izobraženi. _________________ klikni na moj blog
Eno vprasanje, a si zamenjavo pancerke ti placal???
Ter drugo, sklepam, da je za zamenjavo glavne varovalke potrebno "odklopiti" glavni vod in to ti lahko naredi le clovek od elektra in ti ta zacasni odklop zaracuna?
Zamenjavo pancarke sem plačal in zamenjavo glavnega stikala z avtomatom sem naredil vmes, ko je menjal pancerko - takrat seveda odklopi glavni vod. Seveda bo kakšen majstr šel menjat stikalo tud na živo, osebno pa tudi če ne bi šla pancerka raje plačam odklop glavnega voda (predvidevam da elektro tudi to zaračuna, ker pač mora priti na objekt, čeprav verjetno manj), kot da ga neki serjem, ker dovod je iz trdega kabla in in na tako majhnem prostoru hitr pride do stika. Takoj nad dovodom (cca 1cm) je šina za nulo in si s zlo bliz ko stikalo snemaš dol iz vodila.
No dejansko je zamenjal pancerko in šel z mano gor, da je videl kaj bom naredil. Vmes sva tudi predebatirala probleme naših blokov. Tako, da ni problem glede hitrosti _________________ klikni na moj blog
Sem malo podebatiral s hišnikom glede izpadov glavnih - pancar varovalk. On vidi glavni vzrok v tem, da imamo v razdelilni omarici samo stikalo in potem pride do skupne preobremenitve ene faze in leti vn pancerka. Posamezna varovalka na tej fazi pa ostane vključena, saj ni preobremenjena.
Torej bo nekaj že na tem in glede na to naj bi moja rešitev potem mogla delovat - zamenjava stikala z avtomatom. _________________ klikni na moj blog
Hja samo nekaj ni logicno. A nisi rekel, da je ob casu, ko se je zgodil "izpad" faze, deloval samo stedilnik in nic drugega? Torej je bila obremenjena samo ena varovalka in ne vse, kar bi lahko povzrocilo preobremenitev in bi potrjevalo to teorijo. Se vedno se pa strinjam, da bi potencialno ob limitni obremenitvi vseh varovalk iste faze prislo do tega (kar pa pravis, da se pri tebi tezko zgodi, ker imas "uravnotezeno" razporeditev - razen ce se ne potrudis).
....?
Enako se je zgodilo pri meni, na tisti fazi ni bilo nicesar razen stedilnika (pa se ta ni delal ... ).
Ali sem kaj narobe razumel?
P.S.: Aja tisti "glavni" stekar v nasi omarici je samo stikalo????
Tisti glavni štekar je SAMO STIKALO!!!!
MG Multi 9, 40A - samo stikalo Varovalke imajo oranžne jezičke.
Glede pancarke - verjetno je že bila načeta taljiva nitka v varovalki. In potem se je ob zagonu indukcije stopila. Moja razlaga.
Problem je v tem, ker imamo vse varovalke razreda C - pomeni, da se teoretično lahko prej stali 20A pancerka, kot pa vrže vn našo 16A avtomatsko varovalko.
Zato sem šel sedaj poleg tega da sem menjal glavno stikalo, sem menjal še vse avtomate za razred B. Vzrok je tudi varovanje samih naprav, saj je željeno da avtomat vrže čimprej vn, saj nimamo nikjer zagonskih tokov. da bi potrebovali razred C. _________________ klikni na moj blog
Meni je elektrika "španska vas", ampak vem pa to, da je očitno vse zelo v k.... Nam je tudi v petek ob 14:00 ob vklopu štedilnika vrglo ven elektriko. Delal je en samcat štekar, vse ostalo je "šlo" - luči, aparati, vse... Poklical sem na dežurno številko elektro Kamnik in - vsa čast, majster je prišel v 5 minutah in zamenjal 2 varovalki spodaj - pancerki. Vprašal sem ga, a se to pogosto dogaja v naših blokih, pa je rekel, da prevečkrat. ko sem ga vprašal, ali deluje dežurna služba 24 ur na dan, mi je pritrdil, vendar je hkrati povedal, da varovalk v nočnem času ne menjajo.
Torej opozorilo vsem nam z majhnimi otroki, če ti ob 20:00 vrže ven elektriko (pa ravno otroka kopaš npr.), lahko nadaljuješ le ob svečah, čaja/mleka mu ne moreš pogreti, da ne govorim, kako se ti v zmrzovalniku vse lepo odtali... No še sreča, da je zdaljle ponoči zunaj minus, poleti pa...
Objavljeno: 10 Apr 2008 12:39 Naslov sporočila: Izpadi elektrike
Pozdravljeni tudi pri nas v 4f je pri sosedih že večkrat šla glavna varovalka. Enkrat je bila razlaga prevrtani kabli pri gradnji. Nazadnje je bila v cevi tudi voda??!!
Pri nas pa se dogaja, da ob prižigu luči vrže ven vse ali del luči po stanovanju, nekaj žarnnic vedno ob tem prežge - crkne.
Z Elesa ali kako se že imenujejo so ob reklamaciji prišli hitro do nas. Sosedom so nekaj popravili - upam da ne do nadaljnega izpada.
Pri nas niso ugotovili nič - gledali so le varovalke, kratki stiki se nadaljujejo.
Objavljeno: 10 Apr 2008 20:33 Naslov sporočila: Re: Izpadi elektrike
Kristina je napisal/a:
Dejmo s problemi skup sopit
Jest sm se že šel nekaj podobnega - poglej TUKAJ
Pa ne vem koliko ljudi je to popravilo - kljub temu, da je Vegrad pšo moji intervenciji te napake priznal in odpravljal.
Tudi glede napeljave sem že pisal, ravno o tej temi pa mislim, da ni nobeden poštimal zadev.
Tukaj se pač večino časa nerga in včasih kaj pametnega napiše ...
Glede problemov - poizkusi locirati napako, na način kot sem v tej temi predlagal. Torej najprej zamenjava stikala za varovalke (to ni pretiran strošek).
Čeprav osebno sumim, da imaš ali pokvarjeno stikalo ali prebito instalacijo - če je to res potem imaš še kakšno leto čas, potem pa preteče garancija. _________________ klikni na moj blog
A so se v zadnjem času še komu pojavljali problemi z napeljavo?
Nimam kaj dosti pojma o elektriki, ampak mislim, da je tudi nam šla pancerka, sam nisem čisto prepričan. Toka ni v nobeni vtičnici v sobah, ki so na eni varovalki, kleti in pečici (ima svojo varovalko). Te tri varovalke so povezane z istim glavnim stikalom, ki tudi ni pod napetostjo. Vse ostalo dela. A je možno torej, da je šla samo ena faza pancerke (ali pa jih imamo več)?
A je tole sploh lahko posledica pancerke?
A na elektro lahko kar na dežurno številko kličem ali imajo posebno številko za takšne primere?
Šla ti je pancerka - priporačm ti zamenjavo glavnega stikala za 20A varovalko razreda B (3 kose, ne trofazno varovalko, da ti lahko posamezno fazo vrže vn ne celega stanovanja)!
Meni je to 20A varovalko že 3X vrgl vn, zadnjič ko ,mi je pregorela žarnica in je žarnico razneslo. Vrglo je vn 10A C klaso in glavno 20A B klaso. Pancerke po vgradnji teh varovalk nisem več menjal.
Res toplo priporočam menjavo. _________________ klikni na moj blog